請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確?

[复制链接]

請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確?

[复制链接]

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
httpd

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
2024-12-9 20:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介紹,這個箱子本應是弱電箱的,但是建造房子時村裏請的蹩腳電工給裏面留了強電,顧名思義理直氣壯的說你要的監控線給我留好了,一路市電,四路通向房屋四個角落的線與管,我是氣都氣死了,因爲這個箱子壓根不通網線......





上周請了自稱專業安裝監控的集成商,然後他們的師傅給我裝的這組強電電氣元件,雖然合閘兩路監控燈亮起,但是左零右火、上進下出,我沒有看見最右側的10A漏保有接到火線呀?這搞得對不對哦?

回复

使用道具 举报

54

主题

159

回帖

776

积分

高级会员

积分
776
Laoliu

54

主题

159

回帖

776

积分

高级会员

积分
776
2024-12-9 20:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Laoliu 于 2024-12-9 20:46 编辑

不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳
这样改




下面零线要接对应的漏保。。


或者,将前面的空开直接换为漏保
回复

使用道具 举报

289

主题

5458

回帖

1万

积分

论坛元老

积分
16670
hxuf

289

主题

5458

回帖

1万

积分

论坛元老

积分
16670
2024-12-9 20:47:30 | 显示全部楼层
这线  看着就不安全
回复

使用道具 举报

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
httpd 楼主

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
2024-12-9 20:58:14 | 显示全部楼层

Laoliu 发表于 2024-12-9 20:39

不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳

那我現在這個被人家接的就屬於是系統以奇怪的方式運行起來了

支路是漏保的原因是終端電器是監控攝像頭,不能一路出現問題就把整個監控系統都給跳了

還有就是這個箱子就不是強電箱,所以我現在在拼爹爹下單了零排
回复

使用道具 举报

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
httpd 楼主

471

主题

396

回帖

3031

积分

论坛元老

积分
3031
2024-12-9 20:39:00 | 显示全部楼层

hxuf 发表于 2024-12-9 20:47

这线  看着就不安全

麻花是因爲綠色線纜是1.5平方的,所以就被纏起來空開孔裏好擰螺絲